暖通示例上,热力站一次水进水管上有一限流阀,限流阀可理解为自力式流量平衡阀,但我个人认为用自力式压差控制阀更好,因为一次水进水管上有电动调节阀,不知大家认为如何?

暖通示例上,热力站一次水进水管上有一限流阀,限流阀可理解为自力式流量平衡阀,但我个人认为用自力式压差控制阀更好,因为一次水进水管上有电动调节阀,不知大家认为如何?
免费打赏
gaofeng-jipaishui
2005年06月10日 15:38:18
2楼
限流阀的作用是限制机组的流量不能超过额定流量,而调节阀是调节机组部分负荷时的流量,二者并不矛盾。
回复
ricky_awei
2005年09月29日 17:45:35
3楼
同意楼上观点