楼梯间和合用前室加压送风机余压的问题
ljyfj
ljyfj Lv.2
2005年05月24日 15:01:58
来自于通风排烟
只看楼主

审图的老总说楼梯间加压送风机的余压应该大于合用前室加压送风机的余压,请问如何知道哪个送风机的余压大?

审图的老总说楼梯间加压送风机的余压应该大于合用前室加压送风机的余压,请问如何知道哪个送风机的余压大?
免费打赏
jialanqin
2005年05月24日 17:07:49
2楼
我也想知道啊 ,如果楼梯间的余压大于合用前室的余压,那加压楼梯口的余压阀作用是干什么用的呢 两边压力不同, 它怎么工作啊
回复
wj9189
2005年05月24日 17:24:17
3楼


楼梯口余压大于合用前室的余压——目的是在发生火灾时确保楼梯间可以正常疏散人流!
回复
wj9189
2005年05月24日 17:28:17
4楼


选型时:楼梯间加压送风机的余压大一点,(如果型号相同可以风阀控制调节一下)
设计时:送风管路的阻力尽量减少。

回复
ljyfj
2005年05月26日 13:59:03
5楼
可风机样本上标的是全压不是余压啊?怎么知道风机余压是多少呢?
回复
wj9189
2005年05月26日 14:10:31
6楼
风机余压是指:
风机在运行中克服系统阻力(含连接的设备、管路)的剩余的全压(动压+静压);
****
你的设计的问题所在是——
楼梯口的房间正压应>合用前室,楼梯口对合用前室保证正压!
一般在10Pa。
回复
ljyfj
2005年05月27日 13:54:39
7楼
噢,好像有一点点明白了,我再看看书去,谢谢
回复
wxmzhhwxm
2005年05月31日 18:29:13
8楼
高层防火规范8.3.7规定,防烟楼梯间余压值40Pa-50Pa,前室、合用前室,消防电梯前室余压值25Pa-30Pa
回复
zhangfeng2004
2005年06月01日 10:33:14
9楼
高层防火规范8.3.7规定,防烟楼梯间余压值40Pa-50Pa,前室、合用前室,消防电梯前室余压值25Pa-30Pa

40Pa-50Pa, 25Pa-30Pa 如何控制,发生火灾时,楼梯间的送风口全开,而前室只开启相关层,(只开启三层)每个送风口的余压如何计算?谢谢!
回复
riyao1122
2005年06月04日 10:29:55
10楼
期待更好的答复
回复
zengjm
2005年10月26日 22:45:25
11楼


我也想请教这个问题!
回复