楼梯间和合用前室加压送风机余压的问题
ljyfj
ljyfj Lv.2
2005年05月24日 15:01:58
来自于通风排烟
只看楼主

审图的老总说楼梯间加压送风机的余压应该大于合用前室加压送风机的余压,请问如何知道哪个送风机的余压大?

审图的老总说楼梯间加压送风机的余压应该大于合用前室加压送风机的余压,请问如何知道哪个送风机的余压大?
免费打赏
xiahua1214
2005年10月27日 08:55:43
12楼
楼梯间加压送风系统选风机全压时是:管路的沿程局部阻力,再加上50pa(楼梯间要求的正压值).

前室加压送风系统选风机全压时是:管路的沿程局部阻力,再加上25pa(前室要求的正压值).

风机本身没有什么谁余压大小的问题.选型时有些标明的是全压有些是静压.
回复
jingpeng0720
2005年10月31日 14:46:54
13楼
继续问一个问题!
房间的正负压不是根据风量的多少来确定的吗?和风机的压力有什么关系呢?
比如一个房间,送入的风量大于排出的风量,那么房间应该就是正压呀!好像和风机的风压没关系呀!
看过讨论后糊涂了!
回复
xiahua426
2005年10月31日 16:50:59
14楼
选风机的时候,难道你只要风量一个条件?

风压的作用是:如果你压头不够的话,风根本送不进房间去。
就跟水泵一样,扬程不够。
回复
shelleysakura
2007年12月11日 11:41:24
15楼


管路的沿程局部阻力估算值一般选多少?
回复
bakelulu
2009年09月01日 16:37:16
16楼
这个问题说来简单,但感觉实际设计中真的要把这个控制好还是很不容易