中低温高手进。冷库难题。。寻答案。。
zeng1227929
2009年07月03日 20:23:10
只看楼主

本人现遇到一冷库,气的我不行,是我三年前装配的,一直到今年出了问题,问题是温度只要一到零下六度就不走了。甚至还上升温度,我最先考虑的是膨胀阀坏了,更换后一样,然后一换了502的氟,还是一样,我又换了个大点的压缩机,一样的效果,然后又换成22的氟,用的是原装的DANFOSS膨胀阀,还是一样只到零下六度,回气压力0.1MP—0.2MP,储液罐压力1.5MP左右,感觉上系统不堵,氟是加多加少都一样的效果,我真的郁闷死了。。有人说是蒸发器小了,可是我以前用这蒸发器也行的啊,为什么现在就不行了啊,我真想不通,不行也只有换蒸发器了,所以特来请教高手。。。温控也是好的

附录:蒸发器是DD15,冷凝器是18平方的,压缩机最先是3P的半封闭,后来换成了4P的半封闭,一样的效果,气的我不行,请大家帮帮忙。。谢谢了


[ 本帖最后由 zeng1227929 于 2009-7-3 20:36 编辑 ]
免费打赏
zeng1227929
2009年07月10日 22:05:15
12楼
换了一DD22的蒸发器,还换成了502的F,一小时从30度拉到了零下20度,不过是浇了水降温的,换下的蒸发器内感觉铜管内壁好多黑黑的油脂,本人估计应该是这的原因导致散冷不足,以前自己对修冷库很有把握的,经过这次我对自己都没信心了,感觉自己什么都不懂了一样。。。随便问问大家冷库加F的多少,到底是个什么量啊。。。我快不相信自己了
回复
yzhchlan
2009年07月13日 17:32:05
13楼
加多少还是看压力和压缩机的电流啊。
谢谢楼主分享实例。
回复
ztj0526
2009年07月15日 16:22:36
14楼
既然楼主已经看到铜管内壁有油污,请问一下铜管是罗纹管还是光管?系统装油分没有?当初能够打到几度?
希望楼主帮忙解答一下,谢谢!
回复
saizi321
2009年07月16日 10:31:15
15楼
是冻的奶油或别的奶制品
回复
lzc530
2009年07月22日 21:12:18
16楼
那等于没装油分,没装回油弯。。你拆开蒸发器器看分液器
回复
dujunyang
2009年08月02日 23:20:10
17楼
在蒸发温度-25,Tk=30 时,3p机Q=2700W,蒸发器15=3000W,换4p后,Q大,P大换热器小
回复

相关推荐

APP内打开