10kV单母双电源进线倒闸操作问题
guanz
guanz Lv.2
2009年07月03日 16:01:16
只看楼主

10kV单母有两路电源:一用(901QF或902QF)一备(902QF或901QF)(互为备用,有备自投装置),三路出线(如下图所示)。因1#电源进线线路检修需要,需将10kV电源进线进行切换,即1#电源进线901QF退出运行,2#电源进线902QF投入使用,该如何倒闸操作?[ 本帖最后由 guanz 于 2009-7-3 16:17 编辑 ]

10kV单母有两路电源:一用(901QF或902QF)一备(902QF或901QF)(互为备用,有备自投装置),三路出线(如下图所示)。因1#电源进线线路检修需要,需将10kV电源进线进行切换,即1#电源进线901QF退出运行,2#电源进线902QF投入使用,该如何倒闸操作?

[ 本帖最后由 guanz 于 2009-7-3 16:17 编辑 ]

未命名3.GIF

免费打赏
zsccheng
2009年07月08日 10:30:53
12楼
在10KV高压变电系统,没有什么备自投装置的,没有这样做的。
要达到这样的要求只能环网供电来实现
回复
lingxuct
2009年07月09日 03:20:56
13楼
装上手动切换,操作时间极短,应该可以的。
回复
wangbin19910225
2009年07月09日 15:47:59
14楼
请问:这是哪个地区的接线呀
回复
guanz
2009年07月12日 22:40:30
15楼
这几天忙得够晕的,没能及时回复,非常抱歉!
回复
guanz
2009年07月12日 23:05:32
16楼
操作过程励磁涌流、过电压没问题,是吗?按照定义,断路器断、合负载电流是没问题的,可是规程允许这样操作吗?
回复
guanz
2009年07月12日 23:07:06
17楼
这是一个商业楼+生活小区的配电终端
回复
jhongsong123
2009年07月14日 11:28:11
18楼
首先确认两个电源是否可以合环,如果可以直接合备用电源,然后拉开常用电源即可;如果不允许合环根据对供电可靠性的要求进行倒闸操作了。
回复
greappapp
2009年07月14日 16:53:54
19楼
dddddddddd
回复
信马由缰
2009年07月14日 21:10:33
20楼
按照10# 的帖子的方法,没问题!
备自投控制一般都有手动和自动选择开关,打到手动挡就可以了。
2#的帖子,应该是停电、送电的程序,倒闸操作不会那样的,如果有十来路出线,那样倒闸得多长时间呀,如果是10KV开关站,怎么办呀!
回复
信马由缰
2009年07月14日 21:21:04
21楼
楼主给出系统图缺少母线PT
回复