10kV单母有两路电源:一用(901QF或902QF)一备(902QF或901QF)(互为备用,有备自投装置),三路出线(如下图所示)。因1#电源进线线路检修需要,需将10kV电源进线进行切换,即1#电源进线901QF退出运行,2#电源进线902QF投入使用,该如何倒闸操作?[ 本帖最后由 guanz 于 2009-7-3 16:17 编辑 ]

10kV单母有两路电源:一用(901QF或902QF)一备(902QF或901QF)(互为备用,有备自投装置),三路出线(如下图所示)。因1#电源进线线路检修需要,需将10kV电源进线进行切换,即1#电源进线901QF退出运行,2#电源进线902QF投入使用,该如何倒闸操作?

[ 本帖最后由 guanz 于 2009-7-3 16:17 编辑 ]

未命名3.GIF

免费打赏
guanz
2009年07月03日 16:06:03
2楼
这是 <中国工控网> 阿拉丁朋友的回复,比较正统:
1号主供停运检修2号备供有热备用改为运行(停电进行切换)

1.断开3路变压器输出低压总开关

2.断开3路变压器输入高压开关

3..断开1号主供高压开关

4检查2号备供,没有问题后合上高压开关


5.合上3路变压器输入高压开关

6.检查3路变压器投入后情况

7.合上3路变压器输出低压总开关


8..检查3路低压情况

9.报告发令人操作完毕
回复
guanz
2009年07月03日 16:07:30
3楼
我现在的问题是:可不可以通过断开1TV二次侧空气开关模拟低压启动备自投,达到快速切换的目的(不需断开3路变压器高低压开关)?

[ 本帖最后由 guanz 于 2009-7-3 16:16 编辑 ]
回复
wxdchgs
2009年07月03日 16:53:10
4楼

断开1TV二次侧空气开关是模拟失压吧?
回复
lingxuct
2009年07月03日 16:54:31
5楼
正常人工操作就应该按2楼的操作程序进行,停电操作自下至上,送电操作自上至下。
如果二路电源具备并列条件,则可以:先合2#备用电源,再分1#主供电源。
按3楼的做法,人为让主供1#电源开关低电压动作(有的不一定会动作,拉电压互感器二次开关时,会发生断线闭锁),在电气操作规程上是不允许的。
回复
xfq2468
2009年07月03日 22:40:48
6楼
不要图省事,最好按二楼的一项一项进行操作,那样既安全又不会出现其他问题。
回复
xfq2468
2009年07月03日 22:47:18
7楼
补充一下,如果你装有同期并列装置则可以把备用电源和工作电源先并好后,再拉开工作电源,这样你厂用电就不会失电啦。
回复
guanz
2009年07月04日 23:04:27
8楼
是的,:victory:
回复
guanz
2009年07月04日 23:20:14
9楼
1号进线和2号进线是有互锁的,备自投具体动作过程:如1号进线运行2号进线热备,1号进线失压达1秒的时间后,1号进线开关跳闸,延时3秒后2号进线开关合闸;相反也是成立的。( 说明:1号进线和2号进线电源可能不是来自上级变电所同一个变压器) 如果按2楼的操作,切换的时间要20~30分钟,客户可忍受不了了,所以就有上面想法。既然电气操作规程上不允许,那也没辙了。
回复
lingxuct
2009年07月05日 06:34:45
10楼
“按2楼的操作,切换的时间要20~30分钟,客户可忍受不了”,可以改一下控制线路,把切换电源改成手动立即动作,没有延时。就是手动切换开关动作时,一跳开其中一个进线,另一进线马上自动合闸,总的动作时间在0.5秒内。
回复
guanz
2009年07月08日 07:47:01
11楼
按你的思路,也可以用手动的方式先断开1#进线开关,再手动合上2#进线开关(不需断开3回出线高、低压开关)。这样操作有没有问题?说实话,实际也这样操作了一次,可心里没底(好象不符合规程)