重合闸及备用电源自投装置的使用方式
摘要:在变电站低压侧有电源时,当主供电源瞬时故障进行重合闸或主供电源中断,备用电源自动投入,如何防止非同期并列。针对不同的情况提出了重合闸方式及备用电源自动投入装置的使用方式。
关键词:非同期并列;重合闸;备用电源自动投入;电源;负荷
1引言
1)在电力系统中,输电线路,特别是架空线路是最易发生短路的元件。因此,设法提高输电线路供电可靠性是非常重要的。而自动重合闸装置正是提高输电线路供电可靠性的有力工具。
由于输电线路上故障大多是暂时性的,因此在线路断开以后,再进行一次重合闸,就有可能大大提高供电的可靠性。
2)当工作电源因故障断开以后,自动而迅速地将备用电源投入工作,将用户切换到备用电源上,从而提高供电的可靠性,保证系统的正常稳定运行。2电网现状
由主网供电的110kV变电站中110kV、35kV、10kV均有可能接有不同容量的中、小电源。
3问题的提出
当主供电源瞬时故障,进行重合闸,或主供电源中断,备用电源自动投入,均有可能产生如何防止非同期并列的问题。
4方案设置
由主网单回线供电的变电站,其重合闸使用方式:
1)主网供电线路跳闸后,中、小电源与其负荷基本平衡。
处理原则:
(1)主网供电线采用检无压重合,以限制在此时重合,待线路正常后,在变电站利用手动同期装置,与主网重新并列。
(2)如变电站无手动同期装置,则可采用自动切换或人工切换断开中、小电源,变电站重由主网受电,再在中、小电源处并列。
负荷平衡判断方式:
用低周继电器进行判别(要采用防误动措施),当周波低于按周减载最后一轮的周波,可视为电源不足以接带该站负荷。
2)主网供电线路跳闸后,中、小电源不足或远不足与负荷平衡。 处理原则:
及时断开中、小电源,让主网重合闸及时恢复对该站供电。
(1)断中小电源的方式
①线路永久性接地故障,主网侧跳后后,主变零序过压动作以短时限(0.2″~0.3″)跳开中、小电源,再以较长时限(0.5″~0.7″)跳主变。
②进线开关保护应先跳中、小电源,再跳进线开关。
③采用低周低压保护跳中、小电源
(2)重合闸方式
主网侧开关采用检无压重合(其中、小电源经计算允许非同期合闸时,也可采用一般重合闸)。 来源:
http://www.tede.cn
负荷平衡判断方式:
①当中、小电源容量与负荷相差悬殊时,可据此判断
②当中、小电源容量足够,受水情及其他影响,可能不足以带该站负荷时,可由低周继电器判断,为防误动,可由两只继电器接点相与。当周波低于按周减载最后一轮的周波时,可视为电源不足以接带该站负荷。
由主网两回线,以一备一用方式供电的变电站其备自投使用的方式:
处理原则:当主供电源线路跳闸后,无论中、小电源出力能否与该站负荷平衡,以确认备用电源有电后,均按先断中、小电源(因其早晚均需先断中、小电源,而后与主网并列)再自动投入主网后备电源的方式运行。
断中、小电源方式:
①主变零序过压保护、进线开关保护,均先跳中、小电源。
②母线低压保护用高定值、长时间后跳中、小电源。
③备用电源自投动作应先跳中、小电源,再投备用开关。
备用电源投入方式:首先判两电源开关处于跳位,并检主供线路无流,两条件同时满足。备自投首先跳开中、小电源并网开关(切除电源点),然后检母线无压,备用线路有压。并确认主供线路开关及小电源并网开关处于分位后,合备用电源开关。
请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
因为同时使用了主供线路无流及其开关分位的条件去跳小电源并网开关,保证了可靠性,并防止了非周期并列。
参考文献
1陶然,熊为群编.继电保护与自动装置及二次回路[M].水利电力出版社。2山东工学院,山东省电力工业局《电力系统继电保护》组编写·电力系统继电保护[M].水利电力出版社