我公司在做KYN-24柜试验时,断路器不推柜时,对地1min 65KV耐压可以通过。但断路器在工作位置时,耐压就通不过。问题出现在触头盒靠近断路器室的位置。计算过触头盒安装后的爬电距离,为431mm,满足20mm/kv的要求。空气距离也足够。虽然说断路器推柜后对电场分布影响很大,但目前空气绝缘开关柜都是这样的结构模式,疑惑,请大家指点迷津。谢谢