请教一下各位,市政给水管道的水压一般是多少??都是0.28MPa吗??

请教一下各位,市政给水管道的水压一般是多少??都是0.28MPa吗??
免费打赏
lingenmx
2009年07月11日 21:48:45
2楼
每个城市的市政给水压力都不一定相同的吧。
回复
huangzhimin
2009年07月12日 08:49:33
3楼
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第3.0.9 条规定:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。目前城镇给水系统规划,一般供水按六层楼用水设计,所以水压为 0.28MPa。
回复
bujundong
2009年07月13日 22:03:34
4楼
但实际每个城市的水司都根据自己的情况而定,特别是成本因素,好象很多城市都不能达到规范中的要求,我觉得规范中的数值偏高。
回复
huangzhimin
2009年07月18日 10:56:37
5楼
《城市给水工程规划规范》(GB 50282—98)第4.0.5条规定: 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
回复
wanghaibo761125
2009年07月18日 18:41:11
6楼
《城市给水工程规划规范》(GB 50282—98)第4.0.5条规定: 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
回复
yangliujipaishui
2009年07月21日 20:44:52
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
cz_syz
2009年07月24日 07:15:06
8楼
《城市给水工程规划规范》(GB 50282—98)第4.0.5条规定: 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求
回复
zhangfengcui
2009年08月16日 11:23:24
9楼
谢谢各位了哦,嘿嘿,看来还得好好研究规范呢!:loveliness:
回复
wwm232313
2009年08月23日 06:28:41
10楼
呵呵,学习中:) :)
回复
zmhsw
2009年08月26日 16:15:23
11楼
只能是平均吧。地表高度有高有低的。