本菜鸟遇一台美的5P空调,原来正常,移机后出现排气温度过高,低压(回气)压力7bar,运行15分钟左右压缩机过热保护,请问各位怎么解决
本菜鸟遇一台美的5P空调,原来正常,移机后出现排气温度过高,低压(回气)压力7bar,运行15分钟左右压缩机过热保护,请问各位怎么解决
2楼
放掉制冷剂,抽真空,重新冲制冷剂:victory:
回复
3楼
说的不够详细很难解答
回复
4楼
是不是制冷剂少了
:)
回复
5楼
冷凝器过脏,散热差!
回复
6楼
赞成版主说法!:victory: :victory: :victory:
回复
7楼
如果不是冷凝器过脏,就是雪种太多了
回复
8楼
重新真空 注冷媒 要是R22的 可以直接加点雪种
回复
9楼
系统有空气,放雪种抽真空,
回复
10楼
检查搬动过程中有没有将连接管弄扁.
回复
11楼
楼上还有人说加点F大哥你也不看看现在低压已经多少了。一般4个问题:F多了 系统有空气 冷凝散热不好 压机挂了
回复