各住大虾: 我现安装两台变压器供电给二组GCS,中间由一个每联柜联接,要实现闭锁功能,且两组主进和这台联络柜是怎么运行的!

各住大虾:
我现安装两台变压器供电给二组GCS,中间由一个每联柜联接,要实现闭锁功能,且两组主进和这台联络柜是怎么运行的!
免费打赏
cz13306196492
2009年07月03日 15:07:23
2楼
这个当然是三锁两钥匙了
回复
wjq215
2009年07月04日 14:57:08
3楼
你应该把运行和闭锁条件讲清楚;
回复
sunnyljc
2009年07月06日 16:42:50
4楼
三锁两钥匙:time:
回复
whb9501
2009年07月06日 16:45:16
5楼
三台断路器不能同时合闸,
回复
visualfox
2009年07月31日 20:49:47
6楼
三锁两钥匙闭锁~~~~~~~~~~~~~
回复
wysh
2009年08月01日 11:39:07
7楼
三合二?
回复
lblxf1
2009年08月07日 11:14:29
8楼
这个问题应该考虑机械还是电气闭锁。
1.机械可以考虑3锁2钥匙(因为进线和母联一般都是框架断路器);
2.电气闭锁可以用断路器的辅助触点串联到其他2台的合闸回路中,保证合了2台后,第3台和不上
回复
xhmred
2009年08月07日 13:53:55
9楼
要看工艺要求.3合2可以.也可以3台同时合.你要和使用单位沟通.
回复
pkqpb
2009年08月09日 12:38:16
10楼
什么是三锁两钥匙????:o
回复
hykglu
2009年08月09日 19:37:27
11楼
电气联锁或者机械联锁
两进线和一母联,三台只能任意合两台.

----------------------------------------------------------

专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!

特别说明:我公司不仅已为多家用户提供24kV设备,
还已为一些成套厂家提供试验断路器和试验柜(为他们生产设备,并帮助他们通过西高所型式试验)

具体可咨询:13661879995!
回复