工民建专业与道桥专业的一点不同,请教。
jianyingc30
2009年07月02日 08:19:49
来自于桥梁工程
只看楼主

我是工民建专业的,接了个治理滑坡的工程。发现设计图上,在抗滑桩的受拉侧钢筋为三根一束和两根一束捆绑使用。工民建专业里是不允许这样把钢筋捆绑使用的,理由很简单就是只有确保钢筋的间距,保证钢筋与砼的接触面积才能更好实现钢砼联合受力体。 但施工单位的技术员解释说,道桥专业这样设计很常见,他们很多工程都是这样搞的。 如下图。请朋友给点意见。

09年2月4日 002.jpg

09年2月4日 002.jpg

guo_fen
2009年07月02日 10:45:23
2楼
看样子,这是个抗滑桩哈

钢筋的主要作用是抗剪吧
回复
nanjingyu
2009年07月02日 14:54:26
3楼
这个是可以的,因为受拉区砼不受力的,看《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》9.1.3条关于束筋的构造要求
回复
zhouhaijun1973
2009年07月02日 15:25:25
4楼
桥梁可以,工业与民用建筑不可以。一般情况下桥梁的截面要比民建大得多,所以可行。
回复
luoluo419
2009年07月02日 17:58:21
5楼
这个主要是配筋比较多,可以这样做的
回复
z710
2009年07月07日 09:51:06
6楼
桥梁上一般也没有这么做的,规范上没有。
查施工验收规范是否有啊,

如果这样做,满足规范要求。筋之间一般都是每隔一定距离焊接,筋之间焊接长度2.5d(双面焊);以便让他们整体形成一体,再与混凝土结合。图中直接绑扎一下而已不行。

必须这样做时,筋与混凝土之间粘结太差了,三筋中的中间筋与混凝土接触面非常之少。必须采取措施,详上条。
回复
zss1978
2009年07月11日 20:26:21
7楼
钢筋多了就无所谓了,里面放满钢筋没有什么混凝土和钢筋的区别了,他们这个专业不是把钢筋当骨架用的,是当构造放的,爱放多少就放多少,都不计算的,那里象我们都要算用多少钢筋几根的。。。
严格来说当然是分开一定间距结合力强啊,但是他的钢筋是当不值钱的东西放的,多的一塌糊涂
回复
yunzhinan2009
2009年07月15日 09:44:52
8楼
7楼就有点乱放炮了。如果说到高度,桥梁专业可能没有工民建的高,如果说到跨度,工民建的就没有桥梁的大,不管哪个专业,都是要严格计算的,哪里会随便放呢
回复
labulusi
2009年07月15日 10:32:20
9楼
:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
hanzigu818
2009年07月16日 10:22:53
10楼
我不是很懂,我们大家真诚的把自己觉得有用的东西来让大家分享,感谢大伙的宝贵意见
回复
大卫xyz
2009年07月16日 11:32:06
11楼
这个主要是配筋比较多,可以这样做的
回复