KTV排风问题
genter
genter Lv.2
2009年07月01日 15:21:45
来自于通风排烟
只看楼主

KTV排风问题,KTV的排风一般怎样设置呀?是按空调的风量来还是按人群密度呀?有没有相应的标准的?高手们,请教了

KTV排风问题,KTV的排风一般怎样设置呀?是按空调的风量来还是按人群密度呀?有没有相应的标准的?高手们,请教了
免费打赏
henryzeng001
2010年08月31日 21:17:25
12楼
KTV按技术措施,每人30m3/h,但如果考虑吸烟等情况,建议按50m3/h或15次/h考虑。
回复
joe0507
2010年09月01日 17:13:19
13楼
完全可以根据建筑的平面布置,确定人数(不能简单的什么大包多少人,小包多少人。。。。。)
然后确定新风量=人数X30(50)
排风量和新风量平衡即可啊,如果有外墙外窗的 KTV 应适当加大新风量(50) 然后排风量取新风量的85%
回复