几乎所有的书上都写到,三相四线供电零线不能断开,解释为零线能平衡各相电压,但是怎样平衡啊,当负 载不平衡时,各相的电压和电流那个先变化,怎样变化,过程是怎样的,请不吝赐教,多谢
几乎所有的书上都写到,三相四线供电零线不能断开,解释为零线能平衡各相电压,但是怎样平衡啊,当负
载不平衡时,各相的电压和电流那个先变化,怎样变化,过程是怎样的,请不吝赐教,多谢
2楼
当零线断开,三相不平衡时原来a相的负载和b相的负载将共同承担ab线电压380v.因此假设a相负载远远小于b相负载即ra远远大于rb在串联电路中流过两负载的电流相等,则ua远远大于ub.会引起a想\相负载过电压烧毁,
回复
3楼
会产生过电压
画个图比较清楚
回复
4楼
谢谢两位的回复,版主的说的产生过电压是和二楼的一个意思吧
回复
5楼
是一个意思
我记的以前有个专门说这事的贴子
你搜索一下
回复
6楼
零线断开,会造成电位漂移,电压升高
回复
7楼
零线干线断线的话会引起中性点漂移,三相电路中不平衡的话哪相的设备少相对的电压会高升高
回复
8楼
零线可以断开,但必须先断开所有相线后,合上时相反。这就是零线先合后分要求!
回复
9楼
为什么不在书上找答案呢?心中悟出才是真!
回复