有关空压机进线电缆
yangguangj
yangguangj Lv.2
2009年06月30日 15:30:40
只看楼主

我单位在工程现场使用一台空压机,55KW,选用电缆VV-3*35+1*16,电缆长度不足30米,现场实测电流为97A,但电缆发热,空压机厂家推荐电缆为VV-3*50+1*16或两根VV3*25+1*16并联。按照选缆原则,35平方电缆完全可以,不知为什么发热?

我单位在工程现场使用一台空压机,55KW,选用电缆VV-3*35+1*16,电缆长度不足30米,现场实测电流为97A,但电缆发热,空压机厂家推荐电缆为VV-3*50+1*16或两根VV3*25+1*16并联。按照选缆原则,35平方电缆完全可以,不知为什么发热?
免费打赏
li197838
2010年01月05日 16:55:39
2楼
电缆的耐压和耐流系数是多少,这么大的电压和电流肯定要耗掉点能量的 ,发热是一定的
回复
cq-8
2010年06月04日 13:55:00
3楼
主要看可以长期带载工作时间、电缆敷设方式、电缆是否国标产品等,发热超过永许温度没有
回复
chenhaopei99
2010年07月24日 17:36:27
4楼
电缆在额定电流范围内是有温升的,温升不超过40度就正常 ,我厂的电缆大部分都发热
回复
luoqing
2010年07月25日 16:15:01
5楼
電纜是否正貨?
回复
wfyx007chl
2010年07月29日 09:09:56
6楼
55KW换成YJV3*25+1*10.用远东的,在发热,来找我
回复
jcw3456
2010年08月04日 22:25:03
7楼
35平方的铜芯电缆安全载流量是150A,不过现在的电缆都缩水了,发热也正常,只要不超过允许值就可以
回复

相关推荐