关于信号报警器的问题
leizhijun1984
2009年06月30日 14:20:27
只看楼主

去所里巡视忘带相机了,借论坛里eastfox7619的图片一用。下面进入正题,今天到所里巡视,发现蓄电池熔丝的撞击器(也就是图片里大熔丝边上那个小东西)熔断。换上新的撞击器后未发现任何异常情况(事故处理不当:L 未对蓄电池熔丝本体进行检查就直接换了:L )。这种情况第一次碰到,以前没有对撞击器的作用深究,只是印象中觉得是熔丝熔断后发信号用。在回来的路上我一直在思考这个问题,对已熔断的撞击器反复研究,最后推测出撞击器内部应该也有一个熔体,将撞击器的探针拉紧,有点跌落式熔断器的感觉,当蓄电池熔丝熔断后,该熔体作为蓄电池电流的载体,过流熔断发信号。如果是这种情况,那么我换上新的撞击器的瞬间,这个新的撞击器也应该会熔断,但是情况并没有发生。因此我有点疑问,有没有其它情况导致撞击器熔断?假设撞击器自身的回路有故障那么换上新的撞击器以后应该同样会熔断。现场进行过测量,直流系统也没有接地现象。注:该变电站几个月前曾发生过同样的问题。

有没有高手帮忙解答一下:call:

20081028_705ab3f0985fbe74f15eQKxWD3fVMoLO_jpg_thumb.jpg