变压器一次和二次测是否必须安装断路保护?
fjhai2008
fjhai2008 Lv.2
2009年06月29日 09:04:43
来自于变压器
只看楼主

变压器一次和二次测是否必须安装断路保护,哪位大侠有标准啊,还有变压器二次测发生短路会使一次测发生什么结果???

变压器一次和二次测是否必须安装断路保护,哪位大侠有标准啊,还有变压器二次测发生短路会使一次测发生什么结果???
免费打赏
tcchezhong
2009年06月29日 14:37:15
2楼
变压器二次测发生短路会使一次测发生什么结果???
把低压侧的短路电流,按变比折算到高压侧.
回复
gaoxiaohang
2009年06月30日 09:05:29
3楼
大型变压器一般采用以下几种保护方式:
(1) 过电流保护 保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
(2) 差动保护、电流速断保护 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
(3) 瓦斯保护 保护变压器内部短路和油面降低的故障。
(4) 零序电流保护 保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
(5) 过负荷保护 保护对称过负荷,仅作用于信号。
回复
gaoxiaohang
2009年06月30日 09:09:05
4楼
一般的保护的都是以一次为保护侧!~二次侧影响不大,可忽略不计~!
回复
fjhai2008
2009年06月30日 10:38:29
5楼
一般的小型变压器呢,1KVA,2KVA左右的小变压器,,这次我们公司变压器着火,要把所有变压器1,2,次全部追加 NFB,,请问有必要吗,有没有变压器的相关规定,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开