急!一个消防问题,选择干式系统,还是干式与湿式结合。
surf_wy
surf_wy Lv.3
2009年06月28日 05:48:45
只看楼主

一个汽车4S店,主题建筑包括展厅,办公及一类修车库,修车库不采暖,其余采暖,消火栓及自动喷水系统是统一选择干式系统,还是采暖的做湿式系统,不采暖的做干式系统,有没有朋友做过这种的。

一个汽车4S店,主题建筑包括展厅,办公及一类修车库,修车库不采暖,其余采暖,消火栓及自动喷水系统是统一选择干式系统,还是采暖的做湿式系统,不采暖的做干式系统,有没有朋友做过这种的。
免费打赏
老谭
2009年06月28日 14:27:35
2楼
4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。

4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。

4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:

1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统
回复
老谭
2009年06月28日 14:29:19
3楼
不采暖的修车库可采用预作用系统,其它采暖的采用湿式系统,两者共用消防泵,只是报警阀不同和电气控制不同。
回复
oksoft
2009年06月29日 11:04:05
4楼
问甲方:要高档的不?车怕滴上水不?怕的话我统一给你做干式的,不怕我给你做干湿分开的。
回复
lr5222629
2009年07月01日 10:38:47
5楼
二楼说的很对!
不采暖的修车库可采用预作用系统,
其它采暖的采用湿式系统,
两者共用消防泵,只是报警阀不同和电气控制不同。
湿式系统采用湿式报警阀,预作用系统采用预作用报警阀。
回复
剑行天下
2009年07月02日 11:02:58
6楼
预作用是个不错的选择:lol
回复
李晴娜
2016年05月24日 10:45:08
7楼
说的不错哦,来学习的
回复
lichangan1000
2016年05月24日 15:10:42
8楼
干式系统,几乎没人用过。最好别用,代之以预作用。
回复
鹏飞
2016年05月25日 09:37:05
9楼
学习 学习 中
回复

相关推荐