有一个水厂两个水塔,不知如何进行平差计算?看书本上说可以设置虚环的方法来进行,那么虚环的长度和阻力是不是不计?用软件计算时能引入虚环吗??好象不行吧。。。。另外,多水源计算时,书本上说有两种情形,一个是最大用水时,一个是最大转输时,那么计算到底是按哪个时间呢,是最大用水时吧?那几个水源的供水区间是不是凭经验定。。多谢多谢
有一个水厂两个水塔,不知如何进行平差计算?
看书本上说可以设置虚环的方法来进行,那么虚环的长度和阻力是不是不计?用软件计算时能引入虚环吗??好象不行吧。。。。
另外,多水源计算时,书本上说有两种情形,一个是最大用水时,一个是最大转输时,那么计算到底是按哪个时间呢,是最大用水时吧?那几个水源的供水区间是不是凭经验定。。
多谢多谢
2楼
采用虚环的形式进行计算。。软件计算时候能够引入虚环。。看用什么软件。。同济的软件好像还可以。。输入输出比较方便。。能够计算几个泵房同时供水的情况。。只是功能还待完善。。。
计算是按最大用水进行计算。。最大转输进行校核。。
回复
3楼
谢谢啊!
你所说的同济软件在哪里可以得到呢?给排水在线上没有,只有哈工大的
回复
4楼
给排水在线好像有。。你找找。。
回复
5楼
真的没有啊,我都找过了,如果你有不妨发送给我啊,呵呵,多谢多谢多谢!!
我的邮箱:chenk227@163.com
回复
6楼
NetCal管网平差计算软件1.0.2版
网站上有
回复
7楼
用鸿业软件 比较快
回复
8楼
应该按照最高日最高时计算,最大转输只是用来校核平差结果