求助如何修补输电电缆
zzlsr
zzlsr Lv.3
2009年06月27日 16:42:29
来自于电站工程
只看楼主

公司里有一根三相四线制v v240MM的电机电缆,现在问题是其中有一根由于震动铁片陷入其中一相导致有一半断裂,现在觉得把它锯断比较可惜,位置也不好接头也不方便,我想用焊锡处理 怕不好使,用铜焊又怕伤到电缆 希望各朋友帮我想想办法,如何处理最好最方便 谢谢

公司里有一根三相四线制v v240MM的电机电缆,现在问题是其中有一根由于震动铁片陷入其中一相导致有一半断裂,现在觉得把它锯断比较可惜,位置也不好接头也不方便,我想用焊锡处理 怕不好使,用铜焊又怕伤到电缆 希望各朋友帮我想想办法,如何处理最好最方便 谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年06月29日 07:19:53
2楼
240平方低压电缆?
把VV电缆剖开,断开处套铜接管,压紧后包扎好,再外包扎好绝缘,最后做好防水措施。
回复
zzlsr
2009年07月02日 19:30:19
3楼
这样对于直线布线这种方法很不错 但对于处于90度弯角这样就没法处理了 我没说清楚我的位置正处在90度弯角处