请教一个输电方式的问题(架空、电缆等)
iamnotbeckham
2006年12月27日 15:16:42
只看楼主

在下原来不是搞输变电的,近来有一个标,有一个输电工程,涉及到过江,原来分为两段,第一段为架空(从电站到桥头),第二段为电缆(从上桥开始一直到另一个电站);后来领导想节省投资,向分为三段实施,第一段与原来相同为架空,第二段为电缆(仅在过桥时用),第三段又改为架空(过桥后到新的电站)。但是今天听供电局的同志说,不能采用后来的方案,因为涉及到阻抗不同,在雷击时会因为波阻抗什么的,技术上行不通,请个人高人指点一下,说说其中的原因。谢过了

在下原来不是搞输变电的,近来有一个标,有一个输电工程,涉及到过江,原来分为两段,第一段为架空(从电站到桥头),第二段为电缆(从上桥开始一直到另一个电站);后来领导想节省投资,向分为三段实施,第一段与原来相同为架空,第二段为电缆(仅在过桥时用),第三段又改为架空(过桥后到新的电站)。但是今天听供电局的同志说,不能采用后来的方案,因为涉及到阻抗不同,在雷击时会因为波阻抗什么的,技术上行不通,请个人高人指点一下,说说其中的原因。谢过了
免费打赏
sun1966yong
2006年12月27日 21:07:13
2楼
可以采用这种方案,我们就有一条这样的线路(35KV),已用很多年了。
回复
hkgd8848
2006年12月27日 21:14:08
3楼
电压等级?不知道怎么确定是否能行?
如果是10KV及以下,绝对没问题,但需考虑防雷、继电保护的配合问题;
如果是35KV及以上电压等级,从理论上来说,分三段没问题,但是防雷、保护都有一定的困难,需要进行技术经济比较。
回复
iamnotbeckham
2006年12月28日 09:43:48
4楼
现在的情况时该电压等级为110kv,情况又会怎么样?愿闻其详,谢谢指教
回复
zjuappa
2006年12月28日 10:38:51
5楼
既然涉及到,防雷方面,不如计算一下波阻抗等等参数。
回复
iamnotbeckham
2006年12月28日 15:54:22
6楼
楼上解释得不清楚,那位大虾能说明白一点,谢谢
回复
wyh4
2006年12月29日 18:04:04
7楼
从理论上讲是可行的,关键需要设计计算。
不通过计算就定方案是不科学的。与电缆的长度、截面积、波阻抗等有关。只需要将绝缘配合搞定就行。