为什么会没水?
niujiaxin
niujiaxin Lv.5
2009年06月26日 18:32:46
只看楼主

昨天我在建的工程中碰到了一件怪事,这座楼房十九层,采用楼顶水箱给下面各户供水,从屋顶水箱引出一根主管,向下各单元引出立管,到中间十层分开向上和向下,加阀门减压阀分为上下两区,最近发现水箱里的水是满的,但从十七层向上没水,以为是积气,但无论怎么放,就是没水,为什么呢?请教各位

昨天我在建的工程中碰到了一件怪事,这座楼房十九层,采用楼顶水箱给下面各户供水,从屋顶水箱引出一根主管,向下各单元引出立管,到中间十层分开向上和向下,加阀门减压阀分为上下两区,最近发现水箱里的水是满的,但从十七层向上没水,以为是积气,但无论怎么放,就是没水,为什么呢?请教各位
免费打赏
ztazksh
2009年06月27日 15:20:43
2楼
压力不够,高层建筑采用这种供水方式应加一套小型稳压泵组,给高区供水。
回复
niujiaxin
2009年06月27日 15:47:07
3楼
谢谢,但这不是问题的主要原因,我让工人改为从十九楼向下送水,问题就解决了。
回复
lytliangyantao
2009年06月28日 14:47:54
4楼
你的原方案不出水应是下面几种情况1、向下区供的减压阀减压比例不对2、你说的积气3、就是堵

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-28 20:08 编辑 ]
回复
yaofengyun9
2009年06月29日 11:36:41
5楼
立管太小,10层下面的用水上面就没水了
回复
maoxinqing
2009年06月29日 22:51:47
6楼
水力计算没计算好,短路掉了 下区用水时,上区靠近顶楼几层没水很正常;
可以在减压阀上头再安装一个调节罚就应该可以了