我是工民建专业的,接了个治理滑坡的工程。发现设计图上,在抗滑桩的受拉侧钢筋为三根一束和两根一束捆绑使用。工民建专业里是不允许这样把钢筋捆绑使用的,理由很简单就是只有确保钢筋的间距,保证钢筋与砼的接触面积才能更好实现钢砼联合受力体。 但施工单位的技术员解释说,道桥专业这样设计很常见,他们很多工程都是这样搞的。 如下图。请朋友给点意见。
自己顶一下,希望有高手指教。
我认为这个很典型,请置顶。
回复
4楼
强烈要求置顶,,学习中
回复
5楼
有道桥专业的朋友吗?解释一下 谢谢。
回复
6楼
继续顶啊顶,期待专业人士的出现。
回复
7楼
楼主应该是苏州科技学院的
回复
8楼
工民建专业是不允许这样把钢筋捆绑使用的
回复
9楼
我是做道桥的,第一次看到这种情况。桥涵施工规范里没有提这种情况,但规范对钢筋焊接与绑扎接头有这样的表述:轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头,不宜绑接。普通混凝土中直径大于25mm的钢筋,宜采用焊接。
当然,既然是设计院的出图,他们应该有依据,而且他们负责。他们只要按图施工符合程序规避风险就是了。
回复
10楼
回9楼兄弟:
图中钢筋纵向全是机械连接的,HRB400。 桩最外侧一排为3根钢筋绑一起布置,第2排为2根钢筋绑扎一起。
回复
11楼
道桥施工中的确有这样施工,而且是特大型桥梁。我接触过几个桥有束筋这个称呼。
回复