砖混桩基础条形承台梁的疑问
liuk_1980
liuk_1980 Lv.5
2009年06月26日 16:19:05
来自于砖混结构
只看楼主

手上一工程,6层砖混结构,采用PHC管桩+条形承台梁,而对于计算模型有些疑问,还望高手指点一二!! 做法一:1、先用JCCAD进行基础导荷载,读砖混荷载,根据地基基础规范来确定是否计算地震荷载,取墙下均部线荷载。2、计算基础梁截面大小及配筋,可以用MORGAIN、理正结构工具箱或者其他的计算软件,按连续梁计算。3、根据上面的计算结果,确定作用在承台上的集中荷载,进而确定桩型、桩数以及桩径。

手上一工程,6层砖混结构,采用PHC管桩+条形承台梁,而对于计算模型有些疑问,还望高手指点一二!!
做法一:
1、先用JCCAD进行基础导荷载,读砖混荷载,根据地基基础规范来确定是否计算地震荷载,取墙下均部线荷载。
2、计算基础梁截面大小及配筋,可以用MORGAIN、理正结构工具箱或者其他的计算软件,按连续梁计算。
3、根据上面的计算结果,确定作用在承台上的集中荷载,进而确定桩型、桩数以及桩径。
做法二:
计算时按照底框模型来计算,但程序中的中梁刚度放大系数取1.0,根据柱底内力设计值简图确定所需桩,条形承台梁配筋取用模型计算的底框梁配筋(混凝土保护层厚度改变)
不知道上述两种做法哪个更合理些??还望高手指点!!
免费打赏
constructional
2011年06月07日 12:35:14
12楼
其实很简单,采用400管桩,间距4m左右,单桩承载力在800~1000KN,基础梁高度为500mm,承台500×500×400(厚),基础梁上下各配三级钢20,承台配12@150网片,即可满足要求。
回复
j17975520
2012年09月08日 17:13:23
13楼
也做一个同样的项目,户型很不好,桩很不好布置。
回复

相关推荐