一高层商住楼已竣工交付使用。地下水池面积120平方米,水池高3.9米,其中生活水量80立方米,水高0.65米,消防水高3.25米,水池底面标高比泵房水泵吸水管低1.38米:即消防水位最高水面比水泵吸水管高1.75米,水泵吸水口却比吸水管低1.38米,吸水口处没设底阀,选用消火栓水泵为100DLX-20x5三台,两用一备,采用吸水总管吸水。消防水泵启动正常,当到达吸水总管位置时,就吸不上水了。是什么原因?各位高手请帮我分析一下!谢谢!
“当到达吸水总管位置时”是不是说当水位达到吸水总管位置时?如果是,我认为设计有问题。但水位达到吸水总管位置时,很显然会有空气吸进(管径应该在150左右,不是个小管子)。一旦吸入空气,结果当然是没有水了!应该在水池靠近水泵一侧设置吸水井,井底应该设置在水池底下大于800的位置处。另外水泵吸水口与吸水总管应该在同一水平线上,只是在穿过水池时用一90度弯头拐到吸水井内即可,以满足水位充分高于吸水总管和水泵吸水口从而满足自吸。其实是个很简单的问题,不知道设计时为什么犯如此错误。
回复
3楼
有吸水井,水泵启动时,是从消防水位即消防水位最高水面比水泵吸水管高1.75米初开始启动的,完全满足自灌式启动的要求,没有违反范规。并且水泵连续运作一直抽水,吸水总管内一直冲满了水的,照理说不应该有空进入。
回复
4楼
楼主说的不是很清楚,应画一草图来说明,不过按你说的水泵能正常起动,但到总管时位置却吸不水,很可能是空气进入。
回复
5楼
如能画图或者给出附件看一下就好了
回复
6楼
吸入口加防漩涡板。
回复
7楼
水泵的吸水形式就和《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》04S901中第48~50页的消防水泵设置一样,只是高度不同。
回复
8楼
拈个图给大家看看吗!
回复
9楼
草图,找了很久才找到这张图。
回复
10楼
1 吸水总管和单泵吸水管应采用管顶平接.
2 何为自灌式吸水在<技术措施>内有解释:
回复
11楼
先检查下吸水管路,看是否严密
回复