请教下框架柱重浇的方案
cgs517
cgs517 Lv.7
2009年06月26日 10:24:45
只看楼主

本人设计的一框架厂房,因施工单位浇筑不好,中间有段漏浆严重。甲方坚决要敲掉重浇,让设计出方案。现在请教下几个问题。1、怎么敲才能对旁边整浇的梁板影响最小?2、后浇的混凝土怎么才能浇的密实?因为只敲柱子中间一段,两头都没施工空间。还要保证混凝土不收缩,避免不让原来浇好的梁板产生变形。

本人设计的一框架厂房,因施工单位浇筑不好,中间有段漏浆严重。甲方坚决要敲掉重浇,让设计出方案。现在请教下几个问题。
1、怎么敲才能对旁边整浇的梁板影响最小?
2、后浇的混凝土怎么才能浇的密实?因为只敲柱子中间一段,两头都没施工空间。还要保证混凝土不收缩,避免不让原来浇好的梁板产生变形。
免费打赏
cxf2000
2009年06月27日 15:35:06
2楼
先将柱周边楼板梁用钢管支顶满堂支撑,需经计算确定间距,并注意钢管支撑的基础稳固,然后将有缺陷的砼及松散砼全部凿去,冲水洗净后刷水泥浆或界面处理剂,接着装模板,模板上部要开斜口,再用高一标号细石砼掺微膨胀剂浇注,最后待混凝土达到一定强度后把斜口多余砼凿去,待28天后拆模,这里要视实际缺陷情况处理,假如是中间一段全部凿去的话,要考虑用干式角钢包柱法加强,或其他加固补强方法