请教下框架柱敲掉重浇的方案
cgs517
cgs517 Lv.7
2009年06月26日 10:21:06
只看楼主

本人设计的一框架厂房,因施工单位浇筑不好,中间有段漏浆严重。甲方坚决要敲掉重浇,让设计出方案。现在请教下几个问题。1、怎么敲才能对旁边整浇的梁板影响最小?2、后浇的混凝土怎么才能浇的密实?因为只敲柱子中间一段,两头都没施工空间。还要保证混凝土不收缩,避免不让原来浇好的梁板产生变形。

本人设计的一框架厂房,因施工单位浇筑不好,中间有段漏浆严重。甲方坚决要敲掉重浇,让设计出方案。现在请教下几个问题。
1、怎么敲才能对旁边整浇的梁板影响最小?
2、后浇的混凝土怎么才能浇的密实?因为只敲柱子中间一段,两头都没施工空间。还要保证混凝土不收缩,避免不让原来浇好的梁板产生变形。
免费打赏
cgs517
2009年06月27日 15:17:27
2楼
继续等待中。还望各位指教:lol
回复
yxf1350
2009年07月06日 22:35:37
3楼
将疏松的混凝土凿除,用i高一等级灌桨料压力注浆就可以了
回复
caojinchun
2009年07月14日 17:44:32
4楼
必须先将上部的荷载传到下边,即将上部结构支撑住。
可用微膨胀混凝土,提高强度。
回复
jinc2001
2009年07月17日 15:39:32
5楼
靠近柱周边设置支撑,要生根,就是一直落到最底层,托换上部荷载,然后重新做柱
回复
jinc2001
2009年07月17日 15:40:39
6楼
复杂点,应考虑支撑的压缩变形,即柱位的变形能否满足地基基础设计规范要求
回复