变压器合闸涌流
gexuheng
gexuheng Lv.2
2009年06月25日 15:12:49
来自于变压器
只看楼主

什么情况下,变压器合闸涌流大,需要配置冷负荷启动保护功能

什么情况下,变压器合闸涌流大,需要配置冷负荷启动保护功能
免费打赏
zxk200000
2009年06月25日 18:23:20
2楼
空载情况下,你合闸的瞬间又在峰值上,这是励磁涌流最大,一般是额定2-5倍。采用差动保护的谐波/波形闭锁就可以了
回复
zy628
2009年06月27日 09:48:06
3楼
2楼说的对。。。。。。。。。。。。。。。