6度区某砼结构<80m有剪力墙(多为短肢墙)及少部分框架柱则该结构的抗震等级是一般墙4级短肢墙3级还是一般墙3级短肢墙2级其实个人意见是偏向前者的,个人认为该结构属于短肢墙结构而不是框剪结构,固一般墙为4级短肢墙为3级上来求证一下
6度区某砼结构<80m有剪力墙(多为短肢墙)及少部分框架柱
则该结构的抗震等级是一般墙4级短肢墙3级还是一般墙3级短肢墙2级
其实个人意见是偏向前者的,个人认为该结构属于短肢墙结构而不是框剪结构,固一般墙为4级短肢墙为3级
上来求证一下
2楼
柱占的倾覆弯矩若大于20% 个人认为应归到框剪结构,自查。若是剪力墙结构,则一般墙4级,短肢墙3级。
回复
3楼
如果是短肢墙叫多的情况抗震等级应该提高,如果不是的话就不用提高了,这样判断是不是短肢墙较多的情况,一些参考书上是定为短肢墙承受的竖向荷载占总荷栽超过40%时就定义为短肢墙较多的情况
回复
4楼
如果是短肢墙叫多的情况抗震等级应该提高,如果不是的话就不用提高了,这样判断是不是短肢墙较多的情况,一些参考书上是定为短肢墙承受的竖向荷载占总荷栽超过40%时就定义为短肢墙较多的情况,能不能介绍一些参考书啊?
回复
5楼
建议定位为剪力墙墙结构
回复
6楼
如果是短肢墙叫多的情况抗震等级应该提高,如果不是的话就不用提高了,这样判断是不是短肢墙较多的情况,一些参考书上是定为短肢墙承受的竖向荷载占总荷栽超过40%时就定义为短肢墙较多的情况
回复
7楼
按规范或技措定义核查是否属于短肢墙结构,如属,应整体提高一级,而不是仅短肢墙
回复
8楼
根据《高规》4.8.2,7.1.2等条文,可先定义结构类型为短肢剪力墙,查计算结果文件短肢剪力墙倾覆力矩是否大于50%。或按短肢剪力墙所占面积是否超过25%及承受竖向荷载面积是否超过60%判断(手算)判断。另外注意一点,各地对短肢剪力墙数量的判断标准及方法是不太一致的,因此应参考当地规程。
为保证柱(即使数量较少)的抗侧力能力,建议按框剪计算,再根据短肢剪力墙的数量定义墙的抗震等级(必要时可与一般墙区别定义)即可。
回复
9楼
定性判断吧
回复
10楼
抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%
回复