本人在做一水库的输水隧洞事故检修闸的门槽,隧洞为有压洞,事故检修位于隧洞前段竖井内,水头65m,闸门尺寸为了.8×1.8m,为钢闸门。按水闸上介绍的计算,计算颈部就可以,但按闸槽支承情况,可理解为闸槽为悬壁或为上、下两端固支的梁,通过计算,颈部计算应力较小,而后者计算较大,需配置钢筋方可满足。不知本人计算是否和别人一样,大家也来说说看法。
