原设计是一个车库,里面设计了消防防排烟系统,老板想把它改造成商场,要在里面做中央空调,我想问下前辈们,中央空调可以和防排烟系统共用吗?因为现在要按车库的标准做和验收,等以后改造的时候再做中央空调。如果不能共用的话,前期要准备些什么吗?有什么好的方案,希望高手们不吝赐教谢谢各位的帮忙 我在这里先谢过了 我再补充下我没说明的地方 原设计车库(大约1万平米)的自然排风和消防防排烟共用,改造方案中有一个厂家的方案和3楼说的差不多,就是在改造前消防补风先不做(但验收可能困难点),在改造时再将空调的兼补风,但我不知道这样可行不可行。另外做中央空调(制冷螺杆机组,制热热源集中供热)有什么好的方案推荐呢?(从造价和使用功能上)

原设计是一个车库,里面设计了消防防排烟系统,老板想把它改造成商场,要在里面做中央空调,我想问下前辈们,中央空调可以和防排烟系统共用吗?因为现在要按车库的标准做和验收,等以后改造的时候再做中央空调。如果不能共用的话,前期要准备些什么吗?有什么好的方案,希望高手们不吝赐教
谢谢各位的帮忙 我在这里先谢过了 我再补充下我没说明的地方 原设计车库(大约1万平米)的自然排风和消防防排烟共用,改造方案中有一个厂家的方案和3楼说的差不多,就是在改造前消防补风先不做(但验收可能困难点),在改造时再将空调的兼补风,但我不知道这样可行不可行。另外做中央空调(制冷螺杆机组,制热热源集中供热)有什么好的方案推荐呢?(从造价和使用功能上)

[ 本帖最后由 y198002 于 2009-6-24 21:26 编辑 ]
免费打赏
wsmgqishi
2009年06月24日 08:39:27
2楼
老师说不可以共用:Q
回复
blackeye
2009年06月24日 09:22:58
3楼
当然可以共用。
楼主没有说是地上车库还是地下车库,我姑且假设是地下车库。那么作为一个地下商场,通常需要设置4套风系统:
1)中央空调系统
2)火灾时排烟系统
3)过渡季节排风系统
4)火灾时补风系统
很显然,由于地下室层高有限,真的做4套系统的话,那高度根本不够用,所以把这4套系统合并成2-3套系统是非常常见的做法。比较常见的做法是中央空调的风管与补风系统的风管合用,排烟系统风管与过渡季节排风风管合用。风机通常仍单设,或者用双速风机。

楼主目前这个防排烟系统是不是能用得上,不好说,要看具体图纸。一般来说,风井肯定用得上,但是风机多半是要改型号的(因为车库排烟量和商场排烟量不一致),风管也很可能要改。
回复
huhua16888
2009年06月24日 10:06:11
4楼
按照规范是不可以共用的,它是二个独立的系统,防排烟和空调通风可以共竖井,管道风机都不可以共用,如果更改了风机的,它的风速/流速/流量都变了.
回复
zgh65
2009年06月24日 10:30:08
5楼
面积、防火分区等,车库和商场都不一样,要看建筑图才行。
车库排烟、通风风量照6次算,风机和风管已定,商场排烟系统风量要大很多。
一切照规范做,尤其消防系统,规范不一定合理,但可以保护设计者。退一万步讲,保护他人也保护自己。
回复
blackeye
2009年06月24日 12:00:21
6楼

4楼不要误导了楼主。规范里写的清清楚楚是“排烟系统与通风空调系统宜分开设置,可以合用,但必须采取可靠的防火措施”。
回复
y198002
2009年06月24日 21:36:31
7楼
所谓的防火措施是指使用70度的防火阀吗
回复
blackeye
2009年06月25日 10:10:49
8楼

没这么简单,请参考《建规》9.1.4条的条文说明。

譬如说,中央空调送风管和排烟系统合用。假设这套系统负担的面积超过了500平米(也就是不止一个防烟分区),送风距离也远超过30米,如果直接转换为排烟系统而不采取其他任何措施(只开排烟风机,没有任何排烟阀、防火阀、排烟口相应的配合),那么会导致该系统只在距离机房最近的少数风口排烟,其他着火的防烟分区、系统的最远点却完全没有排烟,达不到设计要求。所以,这种合用系统必须有一系列的阀门和风口相配合,需要电气控制的点比较多,比较复杂,会导致系统可靠性下降,因此,规范既不禁止这样的设计,也不推荐这样的设计。