本人在一高层工程中遇到这样一个问题,设计要求7,17,25层安装60cm的不锈钢软管,试验压力1.9MPa,保持2小时,试压时压力打到1.1MPa不锈钢软管变形(软管工作压力2.5MPa),这种情况该如何试压?
本人在一高层工程中遇到这样一个问题,设计要求7,17,25层安装60cm的不锈钢软管,试验压力1.9MPa,保持2小时,试压时压力打到1.1MPa不锈钢软管变形(软管工作压力2.5MPa),这种情况该如何试压?
2楼
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
软管耐压不够2.5MPA,换软管后在试压。
回复
6楼
:) 说明这不锈钢软管没有真正达到2.5MPa,应该撤换,管件、阀门的工作压力应该与该系统压力相同。
回复
7楼
但是软管单独试验压力打到2.5MPa没有问题,只是伸长了4cm。
回复
8楼
管件和阀门的工作压力是1.6MPa的,没有问题。
回复
9楼
将软管临时支撑起来,你所谓的变形是由于管道内压造成的,与软管质量无关
回复
10楼
谢谢,各位了。:kiss:
回复
11楼
将软管临时支撑起来,你所谓的变形是由于管道内压造成的,与软管质量无关
--
同意。