本人在一高层工程中遇到这样一个问题,设计要求7,17,25层安装60cm的不锈钢软管,试验压力1.9MPa,保持2小时,试压时压力打到1.1MPa不锈钢软管变形(软管工作压力2.5MPa),这种情况该如何试压?
本人在一高层工程中遇到这样一个问题,设计要求7,17,25层安装60cm的不锈钢软管,试验压力1.9MPa,保持2小时,试压时压力打到1.1MPa不锈钢软管变形(软管工作压力2.5MPa),这种情况该如何试压?
12楼
我感觉还是打操作工艺有点小问题!
回复
13楼
11111111111111111111111111111111111111111
[
本帖最后由 a505817a 于 2009-9-7 09:05 编辑 ]
回复
14楼
利用论坛做广告不厚道,请自觉撤掉
回复
15楼
我认为软管单独打压没问题,就证明质量可以。整体打压时,软管变形,是由于钢管立管某些管件截面不同,承受压力,是钢管管件处出现缝隙使之长度加上,累计长度出现在软管处,是软管弯曲变形
回复
16楼
老大买点质量优良的材料