现在很多小城镇建造的临街房屋底层都做成大空间底框结构,底层虽然有一定的填充墙,但是并不符合抗震墙要求;规范规定底层框架-抗震墙结构的底层必须设置一定数量的抗震墙。 请教各位大虾遇到这种问题怎么办,我用PKPM建模计算时底层模型到底怎么选取,只考虑框架作用吗?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2009-6-22 13:01 编辑 ]
现在很多小城镇建造的临街房屋底层都做成大空间底框结构,底层虽然有一定的填充墙,但是并不符合抗震墙要求;规范规定底层框架-抗震墙结构的底层必须设置一定数量的抗震墙。
请教各位大虾遇到这种问题怎么办,我用PKPM建模计算时底层模型到底怎么选取,只考虑框架作用吗?
[
本帖最后由 l_yx2005 于 2009-6-22 13:01 编辑 ]
2楼
抗震规范7.1.8:
6、7度且总层数不超过五层的底层框架-抗震墙房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,
大家对于三四层的房屋会采用砌体抗震墙吗?
并且
规范
7.5.6 底层框架-抗震墙房屋的底层采用普通砖抗震墙时,其构造应符合下列要求:
1 墙厚不应小于240mm,砌筑砂浆强度等级不应低于M10,应先砌墙后浇框架。
2 沿框架柱每隔500mm配置2φ6拉结钢筋,并沿砖墙全长设置;在墙体半高处尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平系梁。
3 墙长大于5m时,应在墙内增设钢筋混凝土构造柱。
施工时能做到这些吗?有没有这样的工程实践
[
本帖最后由 l_yx2005 于 2009-6-22 13:07 编辑 ]
回复
3楼
为什么我在SATWE用接PM-8的规范算法和有限元整体算法计算出来的底框配筋有很大的出入,有限元整体算法算出来的梁配筋很小,请教各位大虾有没有遇到这样的问题,是什么原因
回复
4楼
pkpm算底框结构的配筋确实很大,特别是用规范算法的时候尤其如此,有限元要偏小点:lol
回复
5楼
我做底框会用剪力墙,没用过砖墙。砖墙很容易被敲掉,那时梁配筋就不够了。
回复
6楼
我用有限元验算梁配筋相差很大,不知道什么原因,是不是整体计算时,梁与墙被看成一个整体
有限元整体算法安全吗?大家一般都用哪个?
希望大家指教
[
本帖最后由 l_yx2005 于 2009-6-22 21:37 编辑 ]
回复
7楼
怎么没人回复啊!
回复