井水回灌的问题
matieyingvip
2009年06月20日 22:19:11
来自于热泵工程
只看楼主

我们四平双辽地区地下水位为3-4米,一抽水二个回灌,几分钟井水回灌就满了!请问高手指教.水泥管,三十米深

我们四平双辽地区地下水位为3-4米,一抽水二个回灌,几分钟井水回灌就满了!请问高手指教.水泥管,三十米深
免费打赏
yanlufeng
2009年06月22日 10:30:29
2楼
井水回灌的问题是水源热泵的难题之一,很多项目都发生过.
针对项目的具体情况都可以解决.
请把具体情况介绍详细一些,不然没法出主意.
回复
huvv929
2009年06月22日 19:12:52
3楼
LZ没搞错吧,用水泥管怎么能当井管用呢,当然回不去了,应该在回灌层下桥式滤水管,最底下还应该有沉淀管,不然以后泥沙就把滤水管堵住了!
回复
matieyingvip
2009年06月22日 20:37:58
4楼
我们双辽地区地下水位高,平常挖3-4米就可以出水.我们找地方的打井师傅,出水量好,可是就是无法回灌水.找不到专业水源热泵的打水队.如有联系:马铁英13204349270.非常感谢!
回复
matieyingvip
2009年06月22日 20:40:58
5楼
请问具体怎样打井?谢谢!
回复
richter0228
2009年07月11日 11:04:11
6楼
要进行地质勘探,确定水文地质的情况,
可以同层回灌也可以异层回灌
回复
liyaokun
2009年08月21日 09:41:00
7楼
目前国内采用的回灌方法有三种:即真空回灌、加压回灌和自流回灌,一般耒说加压回灌比自流回灌或真空回灌量要大。对于你那里的情况,由于水文地质条件不清楚,很难说清到底那种好。
回复
zhanghaiming1688
2009年08月21日 19:11:41
8楼
一抽两回既使自然回灌也是完全可以百分之百回灌的,问题出在你的井身结构和施工工艺。
回复