请教住宅小区配电方案问题
madokan
madokan Lv.2
2009年06月20日 19:19:32
只看楼主

一个住宅小区有13栋楼,每栋楼两个单元(楼梯口),每个单元都有一个配电箱,共26个.规划两台800KVA箱变,原来计划是从变压器到每个配电箱都走一条电缆,但这样做低压盘就要26回出线.所以想改用第二种方案:每栋楼走一回电缆到1单元,再从1单元接一条电缆到2单元.第一方案低压可靠性较好,但由于业主定的基调是两台箱变,每台出线回数多就有点麻烦了,而且同一方向埋设电缆的数量就多了.第二方案可靠性低,但就没有第一方案的那些顾虑

一个住宅小区有13栋楼,每栋楼两个单元(楼梯口),每个单元都有一个配电箱,共26个.规划两台800KVA箱变,原来计划是从变压器到每个配电箱都走一条电缆,但这样做低压盘就要26回出线.所以想改用第二种方案:每栋楼走一回电缆到1单元,再从1单元接一条电缆到2单元.
第一方案低压可靠性较好,但由于业主定的基调是两台箱变,每台出线回数多就有点麻烦了,而且同一方向埋设电缆的数量就多了.
第二方案可靠性低,但就没有第一方案的那些顾虑
现在想请问一下,群里各位一般设计是采用第一方案还是第二方案?
wangzhiqungz
2009年06月21日 21:19:22
2楼
老板有钱就可以考虑用第一种啊。看老板的意思
回复
kyzy_0731
2009年06月23日 10:12:57
3楼
一般都用第二种方案,一栋楼给一个回路
回复
lymise
2009年06月23日 11:13:15
4楼
第一种比较可靠,如果我做,我选择第一种。
回复