这种供电方式行吗
taosanyi-2009_
2009年06月19日 18:17:14
只看楼主

各位大师学生想请教个问题!我是最近才到的一家地产公司,昨天发现小区一期的多层住宅楼每单元的供电电源是单相供入单元电表箱,而不是三相四线制。请问这种供电方式行吗?盼回信!

各位大师学生想请教个问题!我是最近才到的一家地产公司,昨天发现小区一期的多层住宅楼每单元的供电电源是单相供入单元电表箱,而不是三相四线制。请问这种供电方式行吗?盼回信!
免费打赏
duofeng763
2009年06月19日 21:17:58
2楼
可以,他是通过每个单元来分相的。
回复
lingxuct
2009年06月19日 21:30:39
3楼
那这个多层住宅一定是3个单元或6个单元,能被3整除(三相能分匀)的。
如果不是,那么,单相进入每一单元就不合理了。
一般来说,应三相进入每一单元较为合理,就是户数不是3的整倍数,也只会差一户,如果一个单元只进一相,就有可能每相负载差很多了,对供电设备不利。