请教该基础该如何处理?
zysheng
zysheng Lv.5
2005年05月20日 17:36:46
来自于地基基础
只看楼主

小高层住宅带一层人防地下室,根据地质报告场地土质差别较大,持力层深度一端较浅处为-3.0m,另一端较深处为-6.0m。如做筏板基础是否应以最深处来定基础底标高,而地下室层高又不需要那么高?该如何处理,盼高手指教!

小高层住宅带一层人防地下室,根据地质报告场地土质差别较大,持力层深度一端较浅处为-3.0m,另一端较深处为-6.0m。如做筏板基础是否应以最深处来定基础底标高,而地下室层高又不需要那么高?该如何处理,盼高手指教!
superstar2202
2005年05月21日 10:59:58
2楼
情况不是很清楚,感觉可以按你的地下室的高度来定基础底标高的,超挖部分用垫层来处理,又由于场地土质差别较大所以做一个垫层是有必要的,可以调整一下地基的不均匀性。
回复
mahoud
2005年05月21日 11:04:22
3楼
同意楼上所说,可以用土夹石或者砂夹石换填上来
回复
ffpeng
2005年05月21日 17:02:26
4楼
视土层的不同情况确定,埋深大一端也可采用墩式基础。
回复
zysheng
2005年05月22日 09:24:26
5楼
谢谢各位的热心解答。地下室高度为3.4m,如以地下室高度来定埋深,超挖面积很大(有一大半面积超挖),而且超挖深度很深。我设计时是把基础埋深取按最深点来定,筏板以上覆土回填至室内地坪标高。感觉有点浪费,现在想修改为带底板的钢筋砼条基,通过错台来调整基础埋深,不知是否可行?
回复
superstar2202
2005年05月22日 11:46:22
6楼
方法应该是可行的,不过你不是普通的建筑,还要考虑人防的问题,再说带底板的钢筋砼条基的计算挺复杂的,你要注意啊。建议还是用筏板比较好,你的地下室高度为3.4m,基础高度应该至少是800mm再加上素砼垫层100mm,可以按总的1000mm计算。还要预留地面做法可以按200mm计算,砂石垫层按800mm考虑,加起来总共为5.4M。你的最深为6.0M。这样算来超挖面积不是很大啊?超挖深度也不是很深啊?所以建议还是用筏板比较好的。
回复
xalan2005
2005年05月23日 09:12:28
7楼
软弱土挖除置换砂石垫层是处理方法之一,但要注意垫层厚度不宜过大,特别是地下水位较高地段;
可选方案还有其他地基处理方案,如砂石桩等.
回复

相关推荐