系统是一个水处理设备,压机TFH2480Z,R404A ,排气12bar,回气:3.2bar左右,水箱温控制40度降到10度,在水箱水温20度以下,压缩机顶部开始结霜电流从开始的3.8A降到2.9A,板式换热冷凝器出口水温33度。关小膨胀阀后压机顶部温度有一点回升,但结霜情况一样。请大家帮忙分析一下原因!
膨胀阀全开,水箱水温在12度左右的时候,压机顶部开始结霜,只是比前面的情况好一点而已!
回复
4楼
冷冻水的流量变小,和换热器的换热效率变低,根据水的温度调节压力,就这几种原因。
回复
5楼
蒸发温度太低了吧。3.2bar的压力蒸发温度达到了-10度。工作过程中,蒸发器表面会逐渐结冰,影响传热,制冷剂蒸发不了,造成回液太多,压缩机当然就会结霜了!!你把水处理到10度用不着这么低的蒸发温度吧,蒸发温度调至2度,应该没有这个问题了吧!:lol :lol :lol
回复
6楼
压缩机结霜,对机件损坏极大。运转温度低,润滑油流动性差,运转部位在低油温下得不到较好的润滑,使磨损加剧。
把膨胀阀再调小些,使机头上的霜融化。
回复
7楼
压缩机标注的额定电流2.8A,调小膨胀阀后,机头霜可以化掉,但制冷速率达不到1度每分钟,如果调大膨胀阀,压机解霜严重,电流最大时,4接近5A,会不会发生液击烧压机?系统的工作电流一般取压缩机额定电流的多少比较合适?
回复