请教氨制冷问题
abbaqj
abbaqj Lv.2
2009年06月18日 18:43:17
只看楼主

如果氨制冷的蒸发温度为-30°C的话。请问供液管道和回气管道的的温度一般为多少啊。还需不需要做X光探伤啊。谢谢~![ 本帖最后由 abbaqj 于 2009-6-18 18:49 编辑 ]

如果氨制冷的蒸发温度为-30°C的话。请问供液管道和回气管道的的温度一般为多少啊。还需不需要做X光探伤啊。谢谢~!

[ 本帖最后由 abbaqj 于 2009-6-18 18:49 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2009年06月19日 11:02:12
2楼
回气管道的温度为-30到-20度,供液管道为-30度
回复
compmen
2009年06月26日 20:31:25
3楼
回气管道温度一般在-25- -15


做什么X探伤 又没骨折。。。。。
回复
liu07710
2009年06月27日 09:52:39
4楼
这部分管道是负压的,高压需要探伤,这里不需要
回复
beiguobaixue
2009年06月30日 14:53:06
5楼
管道的工作温度应该按-30度计算。
安装时必须做X射线探伤,而且是100%探伤,如把蒸发温度调到-28度,探伤比例大于5%即可。
回复