请教冷冻水出水温度提高是否节能?
lht851800
lht851800 Lv.2
2009年06月18日 14:50:38
来自于中央空调
只看楼主

想向各位大虾请教:最近我在一些资料看到如果将冷冻机冷冻水出水温度提高,将会节约电能。原文是:“提高制冷蒸发温度(出水温度每提高1℃,可节约电能2-3%)”,我不理解为什么?因为空调热负荷一定的,如果提高出水温度,回水温度也将相应增加,温差应该不变,空调必须将这些热量换出去,将做相同的功,怎么理解可以节能?希望得到大家回复!多谢!

想向各位大虾请教:
最近我在一些资料看到如果将冷冻机冷冻水出水温度提高,将会节约电能。原文是:“提高制冷蒸发温度(出水温度每提高1℃,可节约电能2-3%)”,我不理解为什么?因为空调热负荷一定的,如果提高出水温度,回水温度也将相应增加,温差应该不变,空调必须将这些热量换出去,将做相同的功,怎么理解可以节能?
希望得到大家回复!多谢!
免费打赏
vf_19s
2009年06月18日 15:34:44
2楼
请查询蒸发式制冷循环这一章的压焓图...
回复
yzhchlan
2009年06月19日 12:40:16
3楼
楼主,你就不要管什么供水和回水温度了。
楼上的朋友说的对,只要研究一下制冷系统在蒸发温度提高时的COP是怎样变化就是了。
回复