请教储藏室楼梯间正压送风的问题
zym961961
zym961961 Lv.2
2009年06月18日 14:39:12
来自于通风排烟
只看楼主

一11层+1层建筑,地上1、2层网点,3层以上住宅,地下一层储藏室。储藏室楼梯间和电梯前室应设防烟系统1、请问是要做两套单独的系统吗?2、可以合用一套系统吗?3、查高规8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。4、风量如何确定?5、进风井的百叶风口设置有什么要求?(设在网点屋面,距离屋面有没有间距要求?)

一11层+1层建筑,地上1、2层网点,3层以上住宅,地下一层储藏室。储藏室楼梯间和电梯前室应设防烟系统
1、请问是要做两套单独的系统吗?
2、可以合用一套系统吗?
3、查高规8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
4、风量如何确定?
5、进风井的百叶风口设置有什么要求?(设在网点屋面,距离屋面有没有间距要求?)

新手,问题比较简单,请大家帮忙!谢谢
免费打赏
toplhc
2009年06月20日 10:00:26
2楼
1、要做。
2、不宜合用。
3、不宜合用。
4、计算之后与规范表格值比较,取大者。
5、加压送风口要设在清洁、安全的地方。
回复
zym961961
2009年06月23日 10:53:53
3楼
多谢版主答疑解惑!