求助,关于挡烟垂壁的问题
bobobeauty72
2009年06月18日 14:29:17
来自于专家热线
只看楼主

各位前辈,我刚做暖通设计不久,现在遇到一个问题想请教大家,当房间面积大于一个防烟分区的面积要划多个防烟分区时,如果房间无吊顶,能用梁代替挡烟垂壁吗?谢谢大家了!

各位前辈,我刚做暖通设计不久,现在遇到一个问题想请教大家,当房间面积大于一个防烟分区的面积要划多个防烟分区时,如果房间无吊顶,能用梁代替挡烟垂壁吗?谢谢大家了!
免费打赏
chalewen
2009年07月04日 13:27:37
2楼
大于500的梁 可以的,
回复
w5208833
2009年09月30日 10:13:29
3楼
这就要看你的管道走向了,如果管道走在梁下,梁就起不到防烟的作用,虽然大于500,也是不合理的
回复
snail_yin
2009年10月21日 08:55:12
4楼

.....这个说法好像有点问题,以地下车库为例,风管是不可能穿梁的,岂不是都要单独做挡烟垂壁,可目前为止我设计的和看见的地下车库没有一个做挡烟垂壁的。
回复
攻城师59514
2016年09月23日 20:51:13
5楼
谢谢楼主的资料
回复
攻城师92274
2016年11月16日 11:12:43
6楼
大于500的梁可以的
回复
攻城师92274
2016年11月16日 11:16:29
7楼
w5208833 发表于 2009-9-30 10:13 这就要看你的管道走向了,如果管道走在梁下,梁就起不到防烟的作用,虽然大于500,也是不合理的风管尽量在一个防烟分区内,就可以了吧
回复
郑伯川
2017年02月16日 20:21:57
8楼
近来学习一下。谢谢楼主的分享