桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年06月18日 14:20:34
只看楼主

框架结构和排架结构,采用桩基础。承台之间设承台梁。问:桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?加密长度范围为多少?[ 本帖最后由 lul0668 于 2009-6-18 18:20 编辑 ]

框架结构和排架结构,采用桩基础。承台之间设承台梁。
问:桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?加密长度范围为多少?

[ 本帖最后由 lul0668 于 2009-6-18 18:20 编辑 ]
免费打赏
smttjhy
2009年06月29日 17:24:59
2楼
我们一开始不加密,有审图公司说要,就加密了。
回复
ouyfw71
2009年06月30日 13:57:48
3楼
应该不需要,看看胡庆昌大师的书去吧
回复
一路海哥
2009年06月30日 23:26:21
4楼
这个规范说的很含糊,而且规范与规范之间说的还不一样
回复
desertcamel
2009年09月23日 20:43:47
5楼
准确讲应该是承台联系梁,承台梁是另外一种概念
回复
sjzhaide
2009年09月25日 13:27:43
6楼
1、你的承台梁作用是什么?
2、依据你的作用,就知道需不需要箍筋加密了!
如果:仅从抗震角度而言,为联系梁,无需加密。
如为承台梁,承受弯矩,宜加密!
回复
chenming350181
2009年09月25日 19:06:16
7楼
这个规范说的很含糊,而且规范与规范之间说的还不一样这个规范说的很含糊,而且规范与规范之间说的还不一样
回复
zxc-yj
2009年12月05日 10:20:22
8楼
这个规范说的很含糊,而且规范与规范之间说的还不一样
回复
ok932339
2009年12月05日 17:31:26
9楼
我们以前一直加密的,现在这个公司都不加密,反正老大说了算
另外,如果抗剪承载力需要的话,宜加密
回复
rgy123
2009年12月24日 21:22:06
10楼
学习了
回复
jack0108131
2009年12月25日 12:17:31
11楼
承台梁显然不同于一般框架梁,所以也无需固定的加密范围。
个人认为支座处箍筋满足抗剪需要即可。
回复

相关推荐