框架结构和排架结构,采用桩基础。承台之间设承台梁。问:桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?加密长度范围为多少?[ 本帖最后由 lul0668 于 2009-6-18 18:20 编辑 ]
框架结构和排架结构,采用桩基础。承台之间设承台梁。
问:桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?加密长度范围为多少?
[
本帖最后由 lul0668 于 2009-6-18 18:20 编辑 ]
2楼
我们一开始不加密,有审图公司说要,就加密了。
回复
3楼
应该不需要,看看胡庆昌大师的书去吧
回复
4楼
这个规范说的很含糊,而且规范与规范之间说的还不一样
回复
5楼
准确讲应该是承台联系梁,承台梁是另外一种概念
回复
6楼
1、你的承台梁作用是什么?
2、依据你的作用,就知道需不需要箍筋加密了!
如果:仅从抗震角度而言,为联系梁,无需加密。
如为承台梁,承受弯矩,宜加密!
回复
7楼
这个规范说的很含糊,而且规范与规范之间说的还不一样这个规范说的很含糊,而且规范与规范之间说的还不一样
回复
8楼
这个规范说的很含糊,而且规范与规范之间说的还不一样
回复
9楼
我们以前一直加密的,现在这个公司都不加密,反正老大说了算
另外,如果抗剪承载力需要的话,宜加密
回复
10楼
学习了
回复
11楼
承台梁显然不同于一般框架梁,所以也无需固定的加密范围。
个人认为支座处箍筋满足抗剪需要即可。
回复