规范中3.2.5条第4款中说,城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上,需要加倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置。我有点疑问,家用的电热水器,算这里说的水加热器吗?即使不算,但也是属于密闭容器的吧。需要按这条来设倒流防止器吗?3.2.4中要求:生活饮用水管道的配水件出水口不得被任何液体淹没。在实际生活中,有挺多家用的简易的太阳能热水器,就是一个带集热管的小水箱,进水管接在水箱底部,同时这根管也是出水管。这样,这个管的水,就是双向流动的,能不能认为是发生了“倒流污染”?
规范中3.2.5条第4款中说,城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上,需要加倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置。
我有点疑问,家用的电热水器,算这里说的水加热器吗?即使不算,但也是属于密闭容器的吧。需要按这条来设倒流防止器吗?
3.2.4中要求:生活饮用水管道的配水件出水口不得被任何液体淹没。
在实际生活中,有挺多家用的简易的太阳能热水器,就是一个带集热管的小水箱,进水管接在水箱底部,同时这根管也是出水管。这样,这个管的水,就是双向流动的,能不能认为是发生了“倒流污染”?
希望同行们讨论,谢谢。
12楼
价格是贵。
水损也的确有。
我就是觉得,要是违反了规范的强条,那也不行啊,呵呵。
回复
13楼
家用热水器按规范不需设倒流防止器,虽然严格来说不设难以保证不倒流。
回复
14楼
楼上,那规范说的“密闭容器”,家用的热水器,不算?
回复
15楼
规范虽然只说不含“家用的小型燃气热水机组”,但我认为可以把“燃气”两个字去掉,象家用电热水器、太阳能、热泵热水器等均在此范围内。
因为无论是从造价,还是从实用可行性上来说,住宅户内设倒流防止器都是极为困难的,而且更无法防止户内用户私接管道,其中混水装置就是最易发生倒流污染的。
回复
16楼
有见地。
如果谁有机会遇到建给的专家,问问规范可不可以改改。
为啥偏偏强调燃气,而把别的给忽略了。
回复
17楼
倒流防止器价格过于昂贵,一般住户内按个止回阀就可以了
回复
18楼
根据3.4.7条加止回阀即可,家庭装倒流防止器不现实。哈哈
回复
19楼
家用热水器进水口那里不是有根软管跟大气相连吗?倒流的可以从那跟软管排出去了嘛。
回复
20楼
请教各位同行个问题。建筑给排水规范的3.2节关于防止倒流污染的。
规范中3.2.5条第4款中说,城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上,需要加倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置。
我有点疑问,家用的电热水器,算这里说的水加热器吗?即使不算,但也是属于密闭容器的吧。需要按这条来设倒流防止器吗?
电热水器属于设计外的安装,此条规范属于建筑给水排水设计规范里面的吧,但用户自己安装电热水器那不属于这个管理范畴;
一般来说热水器位置在家庭供水管的高位,热水比重小,也很难污染到其他生活给水方面。
如按LZ的理解,更应该加倒流防止器应该是热水器混水阀的冷水端。
3.2.4中要求:生活饮用水管道的配水件出水口不得被任何液体淹没。
在实际生活中,有挺多家用的简易的太阳能热水器,就是一个带集热管的小水箱,进水管接在水箱底部,同时这根管也是出水管。这样,这个管的水,就是双向流动的,能不能认为是发生了“倒流污染”?
现在太阳能好象不是这样的了吧,一般是下进冷水,上出热水+排气口,个人认为也不存在倒流污染的问题
希望同行们讨论,谢谢。
回复
21楼
多谢楼上的各位同行跟帖!
看了大家的讨论,对规范又能多理解了一些。
谢谢!
回复