请教各位同行个问题。建筑给排水规范的3.2节关于防止倒流污染的。
fanghuyou
fanghuyou Lv.2
2009年06月18日 11:01:08
只看楼主

规范中3.2.5条第4款中说,城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上,需要加倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置。我有点疑问,家用的电热水器,算这里说的水加热器吗?即使不算,但也是属于密闭容器的吧。需要按这条来设倒流防止器吗?3.2.4中要求:生活饮用水管道的配水件出水口不得被任何液体淹没。在实际生活中,有挺多家用的简易的太阳能热水器,就是一个带集热管的小水箱,进水管接在水箱底部,同时这根管也是出水管。这样,这个管的水,就是双向流动的,能不能认为是发生了“倒流污染”?

规范中3.2.5条第4款中说,城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上,需要加倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置。
我有点疑问,家用的电热水器,算这里说的水加热器吗?即使不算,但也是属于密闭容器的吧。需要按这条来设倒流防止器吗?

3.2.4中要求:生活饮用水管道的配水件出水口不得被任何液体淹没。
在实际生活中,有挺多家用的简易的太阳能热水器,就是一个带集热管的小水箱,进水管接在水箱底部,同时这根管也是出水管。这样,这个管的水,就是双向流动的,能不能认为是发生了“倒流污染”?

希望同行们讨论,谢谢。
免费打赏
qhwsjy01
2009年06月30日 18:19:38
22楼
我个人认为:1#的问题其实很简单,你对规范的理解是对的!在理论和现状相矛盾时,请相信自己.....
存在的不见得是合理的,(不知你们细心观察过有些建筑合用前室的消防卷帘的设置没有,内行会惊出一身汉的......):handshake
回复
fanghuyou
2009年07月01日 09:46:00
23楼
谢谢楼上的朋友顶帖。
回复
jsbydx
2009年07月01日 15:58:18
24楼
好东西,值得学习.刚好缺少这方面的理论
我正在下了,谢谢楼主.

顶一下.
回复
ljy960523
2009年07月02日 18:00:07
25楼
规范上说的是城市给水管上直接接出的,家用的热水器没有直接接在城市给水管道上,所以无需单设倒流防止器。
回复
zhangfanghong534
2009年07月04日 22:46:51
26楼
家用的电热水器做个止回阀就 可以了 把
倒流防止器你 别把住户吓到
回复