问个双速风机的启动问题 请高手指教
asukalong
asukalong Lv.2
2009年06月18日 10:52:00
只看楼主

一台30KW的双速风机 启动方式为星三角启动,在高速档时 先构成三角低速启动,然后变为双星形,高速运行。但现在业主方提出启动方式要改为自耦降压启动,请问自耦降压启动的方式下 风机是否还能进行高 低速运行的控制

一台30KW的双速风机 启动方式为星三角启动,在高速档时 先构成三角低速启动,然后变为双星形,高速运行。但现在业主方提出启动方式要改为自耦降压启动,请问自耦降压启动的方式下 风机是否还能进行高 低速运行的控制
免费打赏
lingxuct
2009年06月18日 17:30:19
2楼
可以的,只不过多用几只接触器。
回复
asukalong
2009年06月23日 10:28:00
3楼
具体是怎么操作呢 是在低速的时候才用自耦降压 然后直接转到双星型 高速吗?
回复
xjw2006
2009年06月23日 13:54:37
4楼
那还不如直接用变频器倒经济了!
回复
asukalong
2009年06月24日 09:43:23
5楼
是有变频器的 只是在变频器发生故障的时候的备用启动方式
回复
r.stewart
2009年06月24日 11:00:54
6楼
双速风机如果用于消防设备 是不能使用变频器启动的
回复