变压器总容量超过多少必须用双电源,电力部门有这样的规定么?

变压器总容量超过多少必须用双电源,电力部门有这样的规定么?
免费打赏
鸭江绿水
2009年06月17日 09:36:49
2楼
双电源与负荷大小无关与负荷性质有关吧?
回复
wangyoupeng1128
2009年06月17日 10:15:44
3楼
与变压器的容量没有关系吧,一般情况是二级以上负荷的供电必须要两路电源,这个时候设置两路进线,与容量有关真是没听说过
回复
xuxianjie
2009年06月17日 11:49:06
4楼
好像与容量没有关系
根据负载的重要性来确定
如 消防设备
回复
popppwp
2009年06月17日 13:58:04
5楼
有关系,比如10KV电源进线,单根进线电缆的容量是有限制的,好象是5000?忘记了,不好意思

灯泡:所以建开闭所,单条电缆5000

回复
woshizhangwei110
2009年06月17日 14:04:57
6楼
没什么限制吧要看你的建筑等级了
回复
tcchezhong
2009年06月17日 14:10:10
7楼
小雨的问题,关键是指什么情况?
110/10KV,容量超过63MVA宜采用两台变压器。
10/0.4KV,容量超过1600KVA宜采用两台变压器。
线路,也是按容量能力,超过了,宜增加回路。
.........
回复
fy20091981
2009年06月19日 10:44:07
9楼
和变压器的总容量有关系,不是变压器容量。