各位大虾们,小弟做了一个教学楼,有快板是三面简支,一侧有板相连,净跨3800x4000,板厚90mm,饶度计算飘红为25,其他计算一切正常,当初以为是块小板,没有在意,请问现在问题大吗??还有卫生间,因降板,是两块连续板,净跨3950x4900,轴线为4200x5100,板厚为120,卫生间为有隔断的蹲位,恒载:5.8,活载为5.0,饶度飘红为28.3,我知道卫生间荷载有点大,请问这两处饶度超限问题大吗??:hug: :L 真是十分急切啊!
各位大虾们,小弟做了一个教学楼,有快板是三面简支,一侧有板相连,净跨3800x4000,板厚90mm,饶度计算飘红为25,其他计算一切正常,当初以为是块小板,没有在意,请问现在问题大吗??还有卫生间,因降板,是两块连续板,净跨3950x4900,轴线为4200x5100,板厚为120,卫生间为有隔断的蹲位,恒载:5.8,活载为5.0,饶度飘红为28.3,我知道卫生间荷载有点大,请问这两处饶度超限问题大吗??:hug: :L 真是十分急切啊!
[
本帖最后由 hangmingming1980 于 2009-6-17 21:06 编辑 ]
12楼
单纯理论来讲,板厚是够了,但是实际的施工做法达不到百分百的施工要求,而且对于保护层的控制也比较难,所以楼主板厚取值有点小,再者一般电线预埋管大都走板中,势必影响板的强度,你最好计算一下板裂,如果裂缝也不足,还是考虑加强为好
回复
13楼
我的乖乖哦,
板这么的薄
回复