各位大虾们,小弟做了一个教学楼,有快板是三面简支,一侧有板相连,净跨3800x4000,板厚90mm,饶度计算飘红为25,其他计算一切正常,当初以为是块小板,没有在意,请问现在问题大吗??还有卫生间,因降板,是两块连续板,净跨3950x4900,轴线为4200x5100,板厚为120,卫生间为有隔断的蹲位,恒载:5.8,活载为5.0,饶度飘红为28.3,我知道卫生间荷载有点大,请问这两处饶度超限问题大吗??:hug: :L 真是十分急切啊!
各位大虾们,小弟做了一个教学楼,有快板是三面简支,一侧有板相连,净跨3800x4000,板厚90mm,饶度计算飘红为25,其他计算一切正常,当初以为是块小板,没有在意,请问现在问题大吗??还有卫生间,因降板,是两块连续板,净跨3950x4900,轴线为4200x5100,板厚为120,卫生间为有隔断的蹲位,恒载:5.8,活载为5.0,饶度飘红为28.3,我知道卫生间荷载有点大,请问这两处饶度超限问题大吗??:hug: :L 真是十分急切啊!
[
本帖最后由 hangmingming1980 于 2009-6-17 21:06 编辑 ]
2楼
挠度应严格控制,看起来板厚好像小了一点。。。。。。。。。如不影响使用可起拱1%%。
回复
3楼
今天问了总工,说问题不是很大,关键是现在有两层已经浇了,变更都没法写了!谢谢这位仁兄!
回复
4楼
板太厚了,下一次做薄一点就没问题了!
回复
5楼
净跨3800x4000,板厚90mm,板厚为什么取那么小呢,取短跨的1/36,还要差不多110mm厚呢
回复
6楼
板的挠度必须保证满足规范要求,否则就会造成楼板中间下沉太多,对于双向计算楼板厚度应该取其短向跨度的1/40,且当楼板短向跨度不小于4米时,应增厚20mm,并应在结构设计说明中明确短向跨度不小于4米的板起拱要求。
回复
7楼
上面几位仁兄说的好像与总共说的不一样,我们这边板厚为短跨的1/45控制板厚,六楼的兄弟说的当短跨大于4米时在1/40的基础上再加20mm,好像有点多,短跨大于4米时起拱应该是必须得。就现在的实际做的情况,恳请各位大哥们,会不会出大问题啊!
回复
8楼
简支的话跨中弯矩较大,挠度自然比较大些,不清楚具体情况,个人认为如果能改为固支最好,然后就是增加点厚度对挠度贡献很大。
卫生间板厚120已经可以了,问题是活载取5.0有什么根据吗?
回复
9楼
感觉板厚还是差了点
一般先看看计算资料
挠度不够加板厚或者提混凝土等级
不过起拱的话应该没什么问题吧
没审图
回复
10楼
我上次碰到一个工程,外地做的,450的板厚也就取100的板,看得我晕晕的,但是当地就这么做的。
回复
11楼
这么薄的板,挠度肯定算不过,还有你们那边电气设计线管不在楼板内预埋吗?如果预埋线管最小要保证100厚
回复